ModbusRTU两主站之间如何交互数据? 工业控制中,一般都是主从通讯方式居多,有时也会碰到两个主站之间通讯。例如某工作站上位机(主站)需要监控一个plc末端设备,常规来说plc应作为从站回应数据,但是该设备特殊,只能做modbus主站,只能给上位机不停写值的传递方式,这样和上位机就形成了两个主站之间通讯的架构了。 1.这种通讯机制可以实现? 通过迅饶的HUB1002或者HUB2004实现ModbusRTU两主站之间访问。 2.实现过程 在迅饶HUB配置软件里建立虚拟驱动Simulator,建立一个中间变量tag。其中tag对应的转发端modbus地址为plc要写入的寄存器地址(例如40001)。 然后利用HUB网关可以同时用两个com口通道作为从站转发的功能,com1接plc,com2接上位机。
最终plc不断给网关写值,上位机软件实时采集值,网关里的寄存器相当于虚拟缓存共享区,这样即可解决两主站之间的通讯难题了。
|