本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-14 10:23 编辑
各位老师好,最近我在做HVACI_Sensorless例程中电机的整定工作,其中涉及到电机参数的调整。程序默认的电机参数如下所示 // Define the electrical motor parametes (1/4 hp Marathon Motor) #define RS 11.05 // Stator resistance (ohm) #define RR 6.11 // Rotor resistance (ohm) #define LS 0.316423 // Stator inductance (H) #define LR 0.316423 // Rotor inductance (H) #define LM 0.293939 // Magnatizing inductance (H) #define POLES 4 // Number of poles 请问这几个参数是通过堵转实验和空载实验测得的吗?谢谢!
|
|
相关推荐
4个回答
|
|
|
|
|
|
能查到的只有额定电流额定功率之类的参数,我想问下用基于F28069的Insta SPIN-FOC可以在线识别电机参数吧 |
|
|
|
可以用Instaspin的算法来测。 ERIC - ERIC |
|
|
|
ERIC老师您好,我用InstaSPIN-FOC进行电机参数的识别,得到的参数如图。我用的是2对极ACI电机,电机参数识别的时候快结束的时候电机会快速反转,不知是否是异常情况?转子电阻的阻值感觉比较大,和程序默认给出的阻值差异较大。还有就是参数识别里好像没有定子、转子的电感和互感。 |
|
|
|