完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
将ADXL345设置成2G固定至振动平台上。调整振动平台在0~20mm/s之间,ADXL345对应检测出20~659mg。但将ADXL345从振动平台上移除放置水平桌面或有一定角度放置桌面时(此时桌面无振动),ADXL345会输出一个倾角检测值。
怎样控制ADXL345只测量动态加速度(例如振动),关闭静态加速度测量功能。 |
|
相关推荐
4个回答
|
|
需要在处理器里加高通滤波器,ADXL345本身是可以既监测静态加速度又监测动态加速度的。
|
|
|
|
贵公司有没有针对ADXL345数据的高通滤波器算法可以借鉴的。 |
|
|
|
滤波器的算法都是通用的,没有专门针对某颗器件的,下面是个高通滤波的例程 signed short int XAxisHighPassFilter(signed short int data) { static signed short int y=0, lasty=0, x=0,lastx=0; x = data; y = x - lastx + lasty - (lasty>>5); lastx=x; lasty=y; return(y); } |
|
|
|
minwayson 发表于 2019-1-7 16:27 该高通滤波算法经过测试31及以下数据无法进行衰减。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2344个成员聚集在这个小组
加入小组576 浏览 0 评论
646 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
671 浏览 0 评论
AD7173-8BCPZ-RL 采集单通道模拟电压有波动问题
868 浏览 1 评论
1414 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2292浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1931浏览 2评论
1414浏览 2评论
1988浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1674浏览 2评论