你好,最近我在调试ade7978,通过FPGA与之相连,采取spi的通讯方式,在读取status1寄存器的时候,其值为00D040FF,这个值正常吗?我在读其他的寄存器的时候,显示的是默认值。然后我对寄存器status1位15写1后,irq1没有从低电平跳到高电平,望解答。
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
irq1引脚被25个中断源共用,如果你希望仅仅使用位15的RSTDONE, 需要把MASK1配置成0x8000,然后写0xFFFFFFFF 到 status1,irq1才会从低电平跳到高电平
|
|
|
|