完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我想请问一下各位,用MOS管作为开关做的电源切换电路,在电源切换的瞬间会不会出现系统瞬间的断电
可参考下面电路图 在实际使用的过程中,并未存在电源切换的瞬间会不会出现系统瞬间的断电 ![]() |
|
相关推荐
14个回答
|
|
电源转换都有时间差的 看你的具体的负载对这个时间差的灵敏程度了 更何况三极管也都比MOS的开关速度快
|
|
|
|
MOS管开关速度够快,一般不会出现系统瞬间的断电。除非切换逻辑设计特别不靠谱。
|
|
|
|
也要看电容上存的电,以及消耗的速度
|
|
|
|
|
|
5 条评论
|
|
这应该看具体情况而言吧!有可能切换的瞬间带载不足,可能存在断电的现象,这应该严格来说是一样欠压的情况,另一个就是说你的切换的速度足够快,瞬间可以补偿上来,那样应该不会出现断电现象
|
|
|
|
楼主考虑的这种情况有可能发生 所以有些设备多会采用一些储能手段加以规避
|
|
|
|
理论上是会的,但是速度够快,是不会停止工作的
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
这个主要看你的功耗和电容的容量,切换过程肯定会有一个电压下降的过程,只要你的电容足够大,切换足够快就可以了啊!这个你应该实测一下,然后电容尽量留出余量来。
|
|
|
|
可以实际测试一下
|
|
|
|
我来告诉你发的电路为啥不行,一旦直流电掉电,电池会持续供电这不假,但是电池随着放电时间的增加会降低电压,这个时候一旦直流电恢复供电马上就直接兑到电池上了,这非常危险,有爆炸的危险!!!!
|
|
|
|
加大滤波电容 切换瞬间 用电容供电 这样负载就是一直有电了
|
|
|
|
|
|
|
|