完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我正在研究 SPC560P 探索板。
我已经为 FlexCAN 测试导入了测试应用程序“SPC560Pxx RLACAN Test Application for Discovery”。在这个 FlexCAN0 中使用了环回模式并且它正在工作。 但是在禁用环回模式后,我看不到带有范围的 CAN_TX 引脚上的任何数据。 我配置了:
邮箱是否需要任何额外的配置或者我错误地配置了 CAN 时钟? 感谢您的帮助,很抱歉提出了很多问题,但我是 32 位控制器编程的新手。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
在附件中你可以找到一个为 Pictus Discovery 开发的 CAN 项目,其中板上的 CAN 收发器与 CAN 分析器连接(它是基于另一个 SPC5 平台的模块,带有 CAN 收发器,能够捕获 CAN 流并发送它通过串行端口连接到主机 PC,以便在主机上分析 CAN 流)。请在这个项目中检查 CAN 引脚是如何配置的以及 CAN 驱动程序是如何配置的(尤其是波特率)。我可以向您保证这个项目已经在硬件上进行了测试,我们能够在主机上准确捕捉到预期的 CAN 流。
|
|
|
|