完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
某单位生产一种配电箱,主要给160W~200W(AC220V)的通信设备配电,但后来发现:箱内本应安装施耐德EASY8 C10的交流空开,结果却装成了直流空开(C65H-DC,C10A,125V,10A),请问各位如果真的交付使用,会发生什么问题?
5楼说了:"在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的,而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭弧能力显然不足,一旦过载跳闸,空气开关不能有效灭弧,不但因电弧的作用不能立即有效的断电,而且空气开关也会烧坏,这样不但起不到保护作用,还会造成严重后果". 那现在:125V的直流空开用在交流220V回路中到底会发生什么??请各位接着分析,谢谢 |
|
相关推荐 |
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
388 浏览 0 评论
1880 浏览 1 评论
全桥LLC的上管驱动芯片14、15总是短路,驱动芯片是那纳芯微的NSI6602A,请问各位前辈该怎么解决,感谢!!
1935 浏览 2 评论
求助 设计的反激式开关电源12V 1.5A PSR 带载 输出电压跌的很厉害
1901 浏览 2 评论
4475 浏览 4 评论