目前调试AURIX TC397 芯片的ASCLIN模块,直接使用官方例程AURIX_ASCLIN_LIN_Master_1_KIT_TC397_TFT,将芯片配置为lin主节点。我按照说明连接了地线和lin线,量波形没问题,数据符合lin协议主机发送格式,但是lin线电平只有5v。另外如果此时直接把lin线接上lin调试器,调试器也会报总线错误。所以我的问题是,为什么lin线电平是5V而不是12V?如果要外接lin从节点,应该在程序上怎样做配置?
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
lin通信也是需要有收发器的,收发器应该是有12V
|
|
|
|