报错信息。。。。。。
|
|
|
|
|
|
经过测试,你的程序是没有问题的。
先检查你的电脑的IP地址,是不是跟PLC的IP地址在同一个网段。 如果没有问题的话,一般66错误是由于PLC的502端口被长期占用了,你要将创建TCP连接与断开连接做在while循环外面。 |
|
1 条评论
|
|
经过测试,你这样编写时不合理的。
如果你的电脑IP地址与PLC在同一个网段的话。 出现66错误,一般是PLC的502端口被占用,没有释放,导致下次创建连接的时候无法访问PLC的502端口。 建议你如图2与图3这样做,将创建连接与断开连接做在while循环外面。 评分
|
||